-Paratoner topraklaması
-İşletme topraklaması
-Koruma topraklaması
-Makina gövde topraklaması
Acaba bu topraklamalrın max direnç değerleri ne olmalıdır?
Paratoner topraklaması max :10 ohm
İşletme topraklaması max : 2 ohm
Koruma topraklamasında ;
Rt=50/Ia
Ia=Inxk koruma elemanı açma tipine göre (örneğin B eğrisi 1,25) k katsayısı var. Hesapta çıkan değere göre mukayese yapılır. Koruma elemanı açma akımı yüksekse olması gereken topraklama ohmajı küçük çıkacağından kaçak akım koruma istenir.
Not: Makina gövde topraklaması koruma topraklamasıdır.
Bu yapılan hesap işletme mi yoksa koruma içinmidir.Koruma elemanı olarak o pano girişindeki şalteri mi alacağız (en büyük olanı)
Çok karışık dolambaçlı anlatım ve bazen anlaşılmazda olsa en sağlam kaynak;Teşekkürler Sn Analizör bilgiler için.Acaba topraklamada bu gibi bilgileri öğrenebileceğimiz bir kaynak mevcutmudur?