merhaba meslekdaslarım bizim kucuk bir makınamız var hatta ilk defa böyle birsey ile karsılastıgım ıcın tecrubeli meslekdaslarıma danısmak isdedim
3 faz lı makıne panomuzda 1 adet plc bir adet 24 dc guc kaynagı bulunmakta sorunum şu sekilde makine panosunda 3 faz var faz faz arası ölçüm yaptgımda degerler normal 398 volt afz nötür arasında ölçüm yaptıgımda 224 volt faz toprak arası ölçüm yaptıgımda fazlardan birinde 225 volt dierinde 260 volt bir dierinde 177 volt görüyorum topraklama hattını kontrol ettim herhangi bir sıkıntı yok baska makineden topraklamada cektim sorun devam ediyor fakat makinenin calısmasında herhangi bir sıkıntı yok
plc ile güc kaynagını besleyen sigortayı ındırdıgımde hiç bir sorun yok voltajlarda hersey normal olması gereken degerlerde
3 faz lı makıne panomuzda 1 adet plc bir adet 24 dc guc kaynagı bulunmakta sorunum şu sekilde makine panosunda 3 faz var faz faz arası ölçüm yaptgımda degerler normal 398 volt afz nötür arasında ölçüm yaptıgımda 224 volt faz toprak arası ölçüm yaptıgımda fazlardan birinde 225 volt dierinde 260 volt bir dierinde 177 volt görüyorum topraklama hattını kontrol ettim herhangi bir sıkıntı yok baska makineden topraklamada cektim sorun devam ediyor fakat makinenin calısmasında herhangi bir sıkıntı yok
plc ile güc kaynagını besleyen sigortayı ındırdıgımde hiç bir sorun yok voltajlarda hersey normal olması gereken degerlerde