Topraklama ile KAR arasında tercih yapmak

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,623
Puanları
145
300 ma takılınca sorun çözülmediki..
o makine yerine yeni bir şey almalı..
ömrü bitmiş onun..
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
11,174
Puanları
3,258
Temizlikte yaptım, yalıtkanlığı da artırdım maalesef yine attı, mecburen 300 mamper bağladım.
Megerle ölçüm yapın, fabrikada yok mu?
 
Konu Sah
çıraközgür
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
302
Puanları
18
Megerle ölçüm yapın, fabrikada yok mu?
ilk başta arkaplan dediği farklı model kar deneyeceğim. Meger bende yok, farklı modeller işe yaramazsa arkadaşta var çağırır bide ona ölçtürüp baktıracağım.
 
Konu Sah
çıraközgür
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
302
Puanları
18
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
4,795
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Kaçak akım miktarını görünür hale getirmek
ve F veB tipi röle uygulamak için,toroid tip
korumalı ekteki rölelerden kullanabilirsiniz.
Bunlar,piyasada bulunur tiplerdir.300 mA in
hesabını vermek ! çok zordur.Ana giriş şal-
teriniz kaç amper ?
- B tipi,ABB de 4 kutuplu olarak 63 ampere
kadar var.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
4,268
Puanları
1,308
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.
Yapacak var. Devam bulana kadar.
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
11,174
Puanları
3,258
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.
Emin misiniz, tadilat düşünülmüyor mu? önceki mesajlarda bahsettik.
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
383
Puanları
58
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.
direkt temas için önlem alırsanız dolaylı temas için 30ma KAKŞ takmak zorunda değilsiniz. tabi topraklama direnci önemli bi faktor; ölçüm sonucunu paylaşabilir misiniz?
 

yigitsdr

Paylaşımcı üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
708
Puanları
108
KAKŞ bu cihaza yeni mi bağlandı, yoksa yıllardır bağlıydı da şimdi mi açtırmaya başladı?
 
Konu Sah
çıraközgür
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
302
Puanları
18
Emin misiniz, tadilat düşünülmüyor mu? önceki mesajlarda bahsettik.
Tüm mesajları özümseyerek okuyorum hocam.
Fabrikanın topraklamasında da aynı sorunu çıkartmıştı şüphelendim bunun için ayrı bir kazık çaktırdım, hat çektirdim.

direkt temas için önlem alırsanız dolaylı temas için 30ma KAKŞ takmak zorunda değilsiniz. tabi topraklama direnci önemli bi faktor; ölçüm sonucunu paylaşabilir misiniz?
torna makinesi olduğu için maalesef çalışan kişi makinesiyle bütünleşiyor , ölçüm yapan arkadaşa değerleri yoğunluktan soramadım, sadece kaş göz arasında 9 watt'lık ampulü yakarak mini bir show yaptı " topraklama kötü olsaydı lamba yanmazdı" dedi, ikinci deneyinde de kar devreye alınca lambayı yakınca kar attı " kar da sağlam dedi, yoksa lamba yanardı" dedi.
senelik rutin bakım bu ay, değerlere dikkat ederim.

KAKŞ bu cihaza yeni mi bağlandı, yoksa yıllardır bağlıydı da şimdi mi açtırmaya başladı?
makine yeni geldi, önceki öyküsünü bilmiyorum. bilmediğim için daha öncede yardım talebinde bulunmuştum

Yapacak var. Devam bulana kadar.
elektrik mühendisi arkadaşlara durumu anlattım, sağolsun izmir'den S tipi schneiderin kar'ını tavsiye edip sipariş etti, hafta içi birde onu deneyeceğim.
 