herkeze merhabalar. tia portal ile g120c sürücü haberleştirmek ve motor sürmek istiyordum. simensin stesinden indirmiş olduğum fb bloğunda değişiklik yaparak sürücüyü sürmeyi başardım. yapmış olduğum motor tek yön-tork bilgisi-çekilen akım-hız bilgisi d/d kontrol edebiliyorum. yanlız motoru diğer yöne yani ters yöne çevirmek istiyorum. sorun şudur ki fb bloğunu karıştırdım biraz lakin fb ye gelen ve giden bilgiler hangi adreslerden geldiğini ve gönderildiğini çözemedim. telegram ayarlarında qw69-qw72 adresi kullanabileceğim gözüküyor. fakat fb bloğunda bu adresler hiç kullanılmadığı gibi hangi word -bit- vs alanları kullanıldığı belli değil. konu ile alakalı arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum. konu ile alakalı programı alttaki ekte paylaşıyorum. program v15 ile çevrilmiştir ..saygılarımı sunup herkeze kolaylıklar diliyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Yeni klasör (2).rar
    8.3 MB · Görüntüleme: 35
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ufuk6767 Merhaba;
Programda ters yön için hız bilgisini negatif gönderebilirsiniz,program sürücü ile haberleşmede DPRD ve DPWR kullandığı için adres tabanlı değil hardware kodu üzerinden input outputlara ulaşıyor,senin programda sürücü hardware identifer kodu 279 ve 6 pzd kullandığın için 279 kodlu sürücü ile 6 wordluk bir alan kullanılıyor.

Kolay Gelsin
 
Ufuk6767 Merhaba;
Programda ters yön için hız bilgisini negatif gönderebilirsiniz,program sürücü ile haberleşmede DPRD ve DPWR kullandığı için adres tabanlı değil hardware kodu üzerinden input outputlara ulaşıyor,senin programda sürücü hardware identifer kodu 279 ve 6 pzd kullandığın için 279 kodlu sürücü ile 6 wordluk bir alan kullanılıyor.

Kolay Gelsin
hocam negatif göndermek açıkcası hç aklıma gelmemişti. halbuki buna benzer çalışmam olmuştu puls ile yanlız ordada negatif olarak atamıştım. uzun zamnadır programı kullanmayınca unutuyor insan tabi. hocam hardware alanını kurcalamıştım. ama herhangi bir adres göremedim. yani fb giriş ve çıkış data adrelerini nereye atamış bulamadım. yardımların için teşekkürler.
 
Ufuk6767 Merhabalar;
Programda sürücünün plc gönderdiği sinyaller i68 ile i79 arası 6 word,plcsnin sürücüye gönderdiği sinyaller q64 ile q75 arası dır.

Kolay Gelsin
 
Ufuk6767 Merhaba;
Programda ters yön için hız bilgisini negatif gönderebilirsiniz,program sürücü ile haberleşmede DPRD ve DPWR kullandığı için adres tabanlı değil hardware kodu üzerinden input outputlara ulaşıyor,senin programda sürücü hardware identifer kodu 279 ve 6 pzd kullandığın için 279 kodlu sürücü ile 6 wordluk bir alan kullanılıyor.

Kolay Gelsin
hocam negatif göndermek açıkcası hç aklıma gelmemişti. halbuki buna benzer çalışmam olmuştu puls ile yanlız ordada negatif olarak atamıştım. uzun zamnadır programı kullanmayınca unutuyor insan tabi. hocam hardware alanını kurcalamıştım. ama herhangi bir adres göremedim. yani fb giriş ve çıkış data adrelerini nereye atamış bulamadım. yardımların için teşekkürler.
Ufuk6767 Merhabalar;
Programda sürücünün plc gönderdiği sinyaller i68 ile i79 arası 6 word,plcsnin sürücüye gönderdiği sinyaller q64 ile q75 arası dır.

Kolay Gelsin
saolun ilginiz için teşekkür ederim .. hayırlı günler diliyorum
 