Tesisatta Toroid Röle için sınır değer

takcay78

Üye
Katılım
5 Ağu 2014
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
41
Konum
İstanbul
Bir firmanın Topraklama ölçüm raporunda gördüm. Ölçüm yapan mühendis sınır değeri Toroid röle kullanıldığı için 5ohm almış. Bunu ilk kez gördüm.
Daha evvel buna şahit olanınız var mıdır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Eğer panolarda toroid,artık akım veya yangın koruma rölesi kullanılıyorsa dediğin gibi değerler alınabilir.

30ma artık akım için : 200 ohm
300ma yangın koruma için : 80 ohm
Toroid için : 230/Ia
 
Peki panoda Kaçak Akım Koruma Rölesi de varsa,Toroidinmi yoksa KAR ınmı sınır değerini baz alırız ?
 