Merhaba,

Bu forumda okuduğum bir konuda üçgen bağlı 3 fazlı motorda sargılardan geçen akıma göre termik seçiliyor. Ama termik röle hatta bağlı yani üzerinden hat akımı geçiyor. Bu uygulama yanlış değil mi?
 
Merhaba,

Bu forumda okuduğum bir konuda üçgen bağlı 3 fazlı motorda sargılardan geçen akıma göre termik seçiliyor. Ama termik röle hatta bağlı yani üzerinden hat akımı geçiyor. Bu uygulama yanlış değil mi?

termik role motor anma (hat) akımına uygun seçildiyse sorun olmaz.
 
Motor etiketinde bulunan değer motor hat akımıdır . Faz-sargı akımını bulmak için üçgen bağlantıda kök 3 e bölünmesi gerekir . Yıldız bağlantıda motor hat akımı faz akımına eşittir . Bu değerlere riayet ederek istediğiniz koruma aygıtıyla koruma yapabilirsiniz .
 