Temel topraklama direnci neden 2 ohm altında olmalıdır?

NazımMüh

Üye
Katılım
17 Mar 2021
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar temel topraklama hesabı yaparken neden topraklama direnci 2 ohm altında olmalıdır? neden 5 veya 10 ohm altında değildir?
1627884024475.png
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
2 ohm ! son sayfa.Ayrıca,kaçak akım uy-
gulama ( her linye ! ) bilgisi.
 

Ekli dosyalar

  • KAŞIKCI YENİLİKLER .pdf
    994 KB · Görüntüleme: 47
  • S141.jpg
    S141.jpg
    269.4 KB · Görüntüleme: 140
2 ohm değeri yıllar önce bu konu anlatılırken çözülen bir örnekte 2ohm üzerinde olmaması gerektiği yazıldığı için gelenek haline gelmiş bir değer. Hiç bir yönetmelikte böyle bir değer yoktur. Sami beyin paylaştığı gibidir olay.
 
votomat 25 amperse direnç 2 ohm altında olmalıdır. 2x25=50v
eğer 25 amperlik sigortada topr. direnci 2 ohm altında olursa gerilim 50v üzerine çıkmaz.
 
votomat 25 amperse direnç 2 ohm altında olmalıdır. 2x25=50v
eğer 25 amperlik sigortada topr. direnci 2 ohm altında olursa gerilim 50v üzerine çıkmaz.
Bağlı olan V otomat 25B ise 50/125=0.4ohm eğer 25C ise 0.2 ohm olmalıdır. Bu değerlerde çok düşük olduğu için özel bir topraklama olmadan sağlamak çok zor, bu nedenle Kaçak akım rölesini eksik etmeyin diyoruz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst