Teorik olarak 15 kW’lık bir sürücü toplam gücü kaldırıyor gibi görünse de mesele sadece "kW" değildir.
VFD çalışma mantığı:
Bir frekans sürücü tek bir motor için tasarlanmıştır.
Sürücü, motor akımını, korumalarını ve hız kontrolünü tek yük gibi varsayar.
Ve bağımsız açma/kapama şartı en kritik noktadır:
Motorlar sürücü çalışırken tek tek devreye alınıp çıkarılamaz.
Kontaktörle motor ayırmak, sürücüye ciddi zarar verebilir.
Akım dengesizliği, sürücü hata verir veya yanar.
Motor korumaları sağlıklı çalışmaz.
Ne zaman mümkün olur?
1. Tüm motorlar aynı anda çalışacak ve duracaksa
2. Hiçbiri sürücü çalışırken ayrılmayacaksa,
3. Motorlar aynı tip ve aynı yük karakteristiğine sahipse...
Bu durumda bile pratikte önerilmez, sadece bazı özel fan/pompa uygulamalarında yapılabilir.
İşin durumuna göre, yukarıdaki şartları tamamen karşılayanlar gruplanabilir.