Tek encoder 2 plc?

okanurla

Üye
Katılım
2 Eyl 2010
Mesajlar
19
Puanları
1
Makinenin üzerinde encoder mevcut ve plc sine bağlı , hariçten bir plc ile aynı encoder a bağlantı yapıp sinyal alabirmiyim yani tek bi encoder i iki plc kullanabilirmi ......? ebatlama makinesinde metraj bilgisini siemens s 71200 ile görmek istiyorum yardımcı olurmusunuz.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Makinenin üzerinde encoder mevcut ve plc sine bağlı , hariçten bir plc ile aynı encoder a bağlantı yapıp sinyal alabirmiyim yani tek bi encoder i iki plc kullanabilirmi ......? ebatlama makinesinde metraj bilgisini siemens s 71200 ile görmek istiyorum yardımcı olurmusunuz.
Tek encoder 2 PLC ye bağlanır. A, B ve gnd uçlarını bağlamak şartıyla.
 
Merhaba
Yapılabilir, bunun için encoder sinyal çoklayıcı kullanman gerek ben motorona marka kullanmıştım.

Gelen sinyal çoklandığı için iki farklı plc de kullana bilirsin.

https://www.motrona.com/de/produkte...itter-fuer-inkrementelle-encoder-signale.html
csm_GV204_1527e9078e.jpeg
 
teşekkürler işi sağlama almak için ikinci bi encoder kullanacağız
 