cosinüsfi aktif güç çarpanıdır. Formülü akım x 1,73 xgerilim x cosinüsfi dir.

Sinfi Reaktif güç çarpanıdır.Formülü akım x 1,73 xgerilim x sinfi dir.

trigonometri bilgin varsa cosinüsü sinüse çevirip ölçtüğün akım ve gerilimle çarparak direk olarak kaç kilovar ihtiyacı olduğunu bulabilirsin

ör: motor akımı 35 amper olsun cosfide 0,80 olsun

cosinüsfi 0.80 demek sinfi 0,60 olması demektir.

reaktif güç formülünde yerine koyarsak 35 x 1,73x 380 x 0,60 = 13,8 kvar reaktif enerji çıkar

motor için gerekli kondansatör ihtiyacı 13,8 kvar dır.Rakamları kabataslak hesapladım daha hassas hesaplanabilir
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Devir sayısıda etkiliyor diye biliyorum motorlarda

Sent from my D6503 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Sinfi Reaktif güç çarpanıdır.Formülü akım x 1,73 xgerilim x sinfi dir.

Sayın @emodiyator masallahiniz var brnim tanidigim muhendisler bilmiyorlar bu hesaplamayi kabataslak değil net sonucu bulmussunuz helal olsun.
 
Devir dediğim motorlarda olur ya hani 1600 2200 Vs değişio diye. Biliyorum ama yanlışımda olabilir?

Sent from my D6503 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 