STL kod yorumlama

thorunoglu

Üye
Katılım
14 Kas 2018
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
32
Herkese merhaba. STL'de yeniyim. Aşağıdaki kod parçacığıyla ilgili olarak;
SD timer'ın yanında yazan "T 1" ne anlama geliyor. ya da A'nın yanında yazan "T 1". Son kısımda yer alan move komutlarında PQB adresleri analog data için mi ayrılmış?
Bunu laddera dönüştürmem gerekiyor. Yardımcı olacak arkadaşlara çok teşekkür ederim.
A "M Schritt 1"
L S5T#100MS
SD T 1
A T 1
L S5T#100MS
SD T 2
AN T 1
A "M Schritt 1"
JCN M002
L DW#16#80
T PQD 256
T PQD 260
T PQD 264
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazdığınız kod eksik.
1-T2 kontakları kullanılmamış
2-JCN M002 nereye atlıyor.

Çıkış atamaları kanal olarak yapılmış.O adreslerde ne olarak
modül kullanılmış vermeniz gerekir.Hardware kısmında görebilirsiniz.

Tam verirseniz yardımcı olabiliriz.
 