Lambaların o şekilde yanması deponun dolu olduğu ya da henüz su basmasına gerek olmayacak dolulukta olduğu anlamına gelir. Depo dolu diyorsunuz. Sorun nedir?

anladığım kadarıyla üyemizin çalışmıyor dediği pompa havuz dolduğunda devreye giriyor ve su alt seviye elktrotuna ulaşınca devreden çıkıyor. Havuzun nasıl dolduğu ayrı bi mevzu.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
anladığım kadarıyla üyemizin çalışmıyor dediği pompa havuz dolduğunda devreye giriyor ve su alt seviye elktrotuna ulaşınca devreden çıkıyor. Havuzun nasıl dolduğu ayrı bi mevzu.
Bu rölenin çalışma senaryosu tam tersidir.
Depo/havuz dolu iken üst yeşil ve kırmızı yanar ve motor durur. Su seviyesi alt sınırın altına düşünceye kadar motor devreye girmez ve lambalar bu pozisyonu korur. Su alt seviye sınırının altına inince kırmızı lamba söner motor çalışarak su basmaya başlar.
Su seviyesi üst sınıra ulaşınca yeşil ve kırmızı lambalar yanar, motor durur.

Konuda ki soru 'Neden kırmızı ve yeşil birlikte yanıyor?' şeklinde idi. 'Havuz dolu mu?' sorusuna yanıt 'evet' olunca senaryo gereği bir problem yok demektir.
 
Bu rölenin çalışma senaryosu tam tersidir.
Depo/havuz dolu iken üst yeşil ve kırmızı yanar ve motor durur. Su seviyesi alt sınırın altına düşünceye kadar motor devreye girmez ve lambalar bu pozisyonu korur. Su alt seviye sınırının altına inince kırmızı lamba söner motor çalışarak su basmaya başlar.
Su seviyesi üst sınıra ulaşınca yeşil ve kırmızı lambalar yanar, motor durur.

Konuda ki soru 'Neden kırmızı ve yeşil birlikte yanıyor?' şeklinde idi. 'Havuz dolu mu?' sorusuna yanıt 'evet' olunca senaryo gereği bir problem yok demektir.

''on'' ledinin yanıyor olmasına roleye besleme voltajının verildiği anlamını yüklersek ve havuzdaki suyu pompayla boşaltma senaryosunu aynı role ile gerçekleştiremez miyiz?

(doldurma-boşaltma ile NO-NC kontak kullanımına dikkat çekmek istiyorum)
 
Son düzenleme:
''on'' ledinin yanıyor olmasına roleye besleme voltajının verildiği anlamını yüklersek ve havuzdaki suyu pompayla boşaltma senaryosunu aynı role ile gerçekleştiremez miyiz?

(doldurma-boşaltma ile NO-NC kontak kullanımına dikkat çekmek istiyorum)
Değişik senaryolarda kullanmak elbette mümkün. Buradaki senaryoda verilen bilgi doğrultusunda (Havuz/depo dolu, motor durdu) boşaltma değil doldurma şeklinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Doldurma senaryosunda kırmızı lamba ON ibaresi ile birlikte aynı zamanda motorun çalıştığını göstermektedir. Dolayısı ile doldurma senaryosuna göre değerlendirme gereklidir.
 
''Pompa motoru boşaltma mı yapiyor?'' soruma konu sahibi ''evet'' cevabı verdiği için sizden farklı düşündüm. Çünkü roleye besleme gidiyorsa yeşil led sürekli yanacak motorun çalışması veya durması bunu değiştirmeyecek. kısacası üyemizin sorusunu, havuz doldu ama pompa çalışıp suyu boşaltmıyor şeklinde anladım.
 
''Pompa motoru boşaltma mı yapiyor?'' soruma konu sahibi ''evet'' cevabı verdiği için sizden farklı düşündüm. Çünkü roleye besleme gidiyorsa yeşil led sürekli yanacak motorun çalışması veya durması bunu değiştirmeyecek. kısacası üyemizin sorusunu, havuz doldu ama pompa çalışıp suyu boşaltmıyor şeklinde anladım
Söylediğiniz şekilde de anlamak mümkün. Biraz fikir jimnastiği yapmış olduk. :)
 