split klimalarda yağ basma problemi

İç ünite de o kadar yağ olmaması lazım üstelik motoru da kontrol et bi ikinci ihtimal sistemde haz olmadığı Zaman da yağ basar .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İç ünite de o kadar yağ olmaması lazım üstelik motoru da kontrol et bi ikinci ihtimal sistemde haz olmadığı Zaman da yağ basar .

Teşekkür ederim. Ama motora baksam da anlamam. Montaja gelen servis uğraşma değmez diyor; söken servis tak çalışır diyor. Bu nasıl iş anlamadım.
 
Abicim dediğim gibi motora bak öncelikle çalışıyo mu emi ve basınç yapıyo mu eğer yapıyo sa vakum motoru işe vakum yap gaz baş sistemde gaz olmayınca yağ basmıştır ama en son kaçak varmı onu kontrol et .
 
Yağ olması normal vakum yaptir Gr gaz sarzettir kullan kolay gelsin
 