arkadaşlar soğuk oda deposunu yıkıp kalıbın soğutulması için sistem yapıcam selonoid bağlantısı hakkında bıldı verırsenız sevınırım kontaktor kullanmaya bılırım.elektrık bağlantısı hakkında bılgı verırsenız sevınırım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Suat burada amacin onemli. Sistemi supurup gazi toplayarakmi sistemi durdurmak istiyorsun.

Sistem zaten calisan bir sistemi sokup baska bir yerde kullanacaksan zaten eski sistemde baglanacagi yer vardir. Senin oraya baglaman yeterlidir.
 
abi termostat attığında sıvı hattındakı gazın evaparatore gıtmesını engellemek ver nereye bağlanacağı
 
Dostum,

Sana normal uygulamayi anlatayim gerisi sana kalmis.

Isletme termostati cikisini selonoide baglarsin. Alcak basinc prezostadida kompresoru kontrol eder. Şimdi mahal sıcaklığı set ettiğin sıcaklığa geldiğinde selonoid bırakır. Kompresör alcak basınç prezostadına bağlı oşduğu için çalışmaya devam eder. Ne zaman sistem basıncı ayarlanan alçak basınç değerine ulaştı o zaman kompresör durur.

Mahal sıcaklığı ısındığında termostat selonoide yol verir ve evaporatör basıncını yükseltir sonrasında alçak basınç kompresörü serbest bırakır ve çalışmaya başlar.

Ana mantık bu.
 