İyi günler herkese. 3hp gücünde solar bir pompa var. Bunun için GES teklifi aldığımda 5460 wp gücünde panel ve 4kw gücünde inverter öneriyorlar. Bunun nedeni nedir sizce? Normalde 3kwlik bir sistem yeterli olacaktır fakat DC tarafinda 5460 w gibi bir güç fazla değil mi acaba?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yıldız üçgen bağlantıda kalkış akımı yüksek olmuyor diye biliyorum ama yanlış biliyor da olabilirim. Bunun bır oranı vs var mıdır acaba? Firmalara göre bayağı değişkenlik gösteriyor. Bir firmada 3600wp değerinde kurulum önerdi, sıkıntı olmaz dedi çünkü
 
Pompayı aldığınız firmanın önerisine uyun !
 
Pompayı aldığınız firmanın önerisine uyun !
Bilgi vermesi açısından yazmak istedim.Benim 1.1kw lık trifaze motorum 80m derinlikte. 2.2kw lık trifaze sürücü aldım. Sürücünün kitapçığına baktığımda optimum voltaj değeri 550volt idi. Ben sorduğumda 13, 21 tane 285watt güneş paneli öneren firmalar vardı. Ben kendim yaptım ve 24 tane 110wattlık panel aldım panellerin voltaj değeri 23volt akım değeri 5.8amper, dolayısı ile 24x23=552volt değeri veriyordu. Aslında kullandığı değer 380v olduğu için bulutlu havada bile su çekebiliyorum. Hepsinin bana maliyeti 28000tl tuttu. Kablolar kutu vs için de 600tl falan verdim. 2022 kasım ayında bunu hallettim. Fiyat aldığım firmaların hemen hepsi 60-80 bin aralığında fiyat verdiler. Başta çok tedirgindim, ya çalışmazsa diye. Ama dediğim gibi sorunsuz çalışıyor. Fikir olması açısından yazdım yanlış anlaşılmasın.
Kolaylıklar dilerim
 
Yıldız üçgen bağlantıda kalkış akımı yüksek olmuyor diye biliyorum ama yanlış biliyor da olabilirim. Bunun bır oranı vs var mıdır acaba? Firmalara göre bayağı değişkenlik gösteriyor. Bir firmada 3600wp değerinde kurulum önerdi, sıkıntı olmaz dedi çünkü
güzel insan, burada insanlar varsayılanlar üzerinden cevap verirler. şöyle aldığınız motorun marka model bilgileri olan bir etiket fotosu filan görüyor olsak, hani monofaze - trifaze falan amper bilgileri yıldızda üçgende ben kalın bile anlar.
 
Bilgi vermesi açısından yazmak istedim.Benim 1.1kw lık trifaze motorum 80m derinlikte. 2.2kw lık trifaze sürücü aldım. Sürücünün kitapçığına baktığımda optimum voltaj değeri 550volt idi. Ben sorduğumda 13, 21 tane 285watt güneş paneli öneren firmalar vardı. Ben kendim yaptım ve 24 tane 110wattlık panel aldım panellerin voltaj değeri 23volt akım değeri 5.8amper, dolayısı ile 24x23=552volt değeri veriyordu. Aslında kullandığı değer 380v olduğu için bulutlu havada bile su çekebiliyorum. Hepsinin bana maliyeti 28000tl tuttu. Kablolar kutu vs için de 600tl falan verdim. 2022 kasım ayında bunu hallettim. Fiyat aldığım firmaların hemen hepsi 60-80 bin aralığında fiyat verdiler. Başta çok tedirgindim, ya çalışmazsa diye. Ama dediğim gibi sorunsuz çalışıyor. Fikir olması açısından yazdım yanlış anlaşılmasın.
Kolaylıklar dilerim
Çok açıklayıcı oldu, teşekkür ederim. Bana yüksek wp değerini bulutlu havalarda da verim alması için seçtiklerini söylediler. Sizin bu bahsettiğiniz 380v olduğu için kısmı ne demek tam olarak? O kısmi tam olarak anlamadım. Sonuçta gölgeli olduğu zaman gerilim değeri düşmesi gerekiyor, o zaman üretimde sıkıntı olmuyor mu acaba?
 
Çok açıklayıcı oldu, teşekkür ederim. Bana yüksek wp değerini bulutlu havalarda da verim alması için seçtiklerini söylediler. Sizin bu bahsettiğiniz 380v olduğu için kısmı ne demek tam olarak? O kısmi tam olarak anlamadım. Sonuçta gölgeli olduğu zaman gerilim değeri düşmesi gerekiyor, o zaman üretimde sıkıntı olmuyor mu acaba?
Benim motorum trifaze motor. Yani 380voltla çalışmakta. Ayrıca 2.2kw motorunuz var kalkışta daha yüksek bir güç istediğinden size 4kw sürücü önermeleri normal. Zaten bir üst almakta fayda var. Güneş panelinde ise sayısı önemli. Motorunuzun trifaze mi monofaze mi olduğunu bilmiyorum, birde güneş panelleri kaç wattlık kaç adet. Bu bilgilere göre basitçe hesaplanabilir
 
Benim motorum trifaze motor. Yani 380voltla çalışmakta. Ayrıca 2.2kw motorunuz var kalkışta daha yüksek bir güç istediğinden size 4kw sürücü önermeleri normal. Zaten bir üst almakta fayda var. Güneş panelinde ise sayısı önemli. Motorunuzun trifaze mi monofaze mi olduğunu bilmiyorum, birde güneş panelleri kaç wattlık kaç adet. Bu bilgilere göre basitçe hesaplanabilir
Bizimde aynı şekilde trifaze olacak. Bir firma 450 wp 8 adet panel ve 4 kw sürücünün yeterli olacağını söyledi fakat diğer firmalar ise 445 w, 12 adet panel ve 4 kw sürücünün yeterli olacağını söyledi. Sizin sistem günde kaç saat çalışıyor acaba? Benim korkum saat 1 ile 4 arasında çalışması yönünde ya da bulutlu havalarda hiç çalışmaması. Günde ortalama 6 saat çalışmasını istiyorum da sistemin
 