Sogutma migragel unitesi

mcevikbas

Üye
Katılım
18 Nis 2010
Mesajlar
22
Puanları
1
Sogutma firigel migrogel unitesindeki isitma ne ise yariyor bilgisi olanlardan yardim istiyorum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu urun paket tip bir chiller yani sogutma sistemi. Her cihazin oldugu gibi bu cihazlarında bir calisma sistemi algoritmasi var. Sizin diger sorularinizida okudum ama cok vaktim olmadi.

Bu sorunuza gelirsek bu cihaz icerisinde neredeki isitmadan bahsediyorsunuz bunu daha detayli anlatirsaniz nedir nedendir yapdimci olmaya calisirim elimden geldigince.

Kullandiginiz urunu sitesinden asagidaki linkten bulup gosterebilir misiniz?

http://www.frigel.com/products/portable-chillers/microgel/microgel-rcp/
 
Migrogel rcm ve rcd iki urunde var isletmede.isitici kaliba giden ve donen cikislarin oldugu bolgede sogutucunun arka kapaginda monteli
 
Su an telefondayim biraz arastirdim. anladigim kirmizi renkli ibare cihazin kaliptan cektigi isiyi attigi kondenser hatti oldugunu dusunuyorum.

Elinizde cihaza ve isiticiya ait resim var mi?
 
Bu makina pe yuksek basinc alarmi veriyor siklikla.isiticida 4 nolu resim
 
Ayrica diger makinamda ayni evaparator antifiriz koruma alarmi veriyor. Antifriz alarm degeri 4 dereceye ayarli
 
Resimlerden cok secemiyorum ama anlayabildigim kadariyla adim adim ilerleyerek durumu degerlendirebiliriz.

1 isiticilarin bu cihazi anladigim kadariyla sogutma fonksiyonu icin kullaniyorsunuz. Rezistanslar varsa bu cihazin isitma fonksiyonu icin konuldugunu dusunuyorum.

Antifiriz korumasiyla ilgili sunu soyleyeyim. Bir cok nedeni olabilir en basli nedenleri cihazin kontrol termosratina ait oiuyucu orob sensoru arizali ise duzgun calismayip cihaz donmaya doğru gidiyor olabilir. Don termostati yada sensoru arizali olup gercekte o sicakliga inmedigi halde donma alarmi veriyor olabilir.

Yapmaniz gereken dogru kalibreli bir termometre ile cihaz calisirken cikis suyu sicakligini olcup bu arizayi verdigi andaki cikis suyu sicakligini o an icin olcmeniz gereklidir. Kesme degeri olan 4 °C ye yakinsa cihaz sensoru arizali olabilir.

Yuksek basinc probleminiz ise ,
Resimlerden gorebildigim kadariyla cihazin kondenseri bir plakali esanjorden olusuyor. Bu esanjor atik isiyi nereye atiyor nasil atiyor detayini verirseniz bazi degerleri ( sicakliklar ) isteyecegim ona gore yorum yapabilirim.

Plakali esanjorlu kondenserde kondensrrden dolasan su aritilmis su degilde esanjor kirec tutmustur temizlenmesi gerekmektedir. Temizlik sonrasi sisteme su aritici takmanizi oneririm.

Simdilik bu kontrolleri yapabilirseniz sonuclara gore tekrar yonlendirebilirim

Iyi calismalar.
 
Ayrica bu cihaza ait mekanik projeniz varmi bir akis semasi varsa hem su hemde gaz devresi eklerseniz incelememde fayda olacaktir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…