Arkadaşlar merhaba. Şebekenin sıkıntılı olduğu bir yerde 37 kw bir motoru çalıştırıyoruz. Şu an soft starter motora yıldız bağlı olmasına rağmen Kalkınmada gerilim tek fazda185 v a kadar düşüyor. Motor devrini alınca 215-220 v civarına yükseliyor.motorda herhangi bir ısınma zorlanma olmuyor.motor etiketi üçgen 400 v. 2950 dev. Akım66 a. Sorum şu
1.motor sürekli yıldız çalışırsa problem olurmu
2. Devrini aldıktan sonra soft starteri by-pass edip direk üçgen çalıştırabilirmiyim
3.üçgene geçiş esnasında herhangi bir pik akım söz konusu olurmu
Beni aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Moturunuz, üçgen çalışmalı.Uzun süre yıldızda kalmamalı. Büyük güçlü softstarterler, bypass yapmaktadır. Kullandıgınız cihazın kılavuzuna bakın. Bypss kontaktöeü yoksadai bypass yapma kumandası vardır..
Moturunuz, üçgen çalışmalı.Uzun süre yıldızda kalmamalı. Büyük güçlü softstarterler, bypass yapmaktadır. Kullandıgınız cihazın kılavuzuna bakın. Bypss kontaktöeü yoksadai bypass yapma kumandası vardır..
Soft starter ile yıldız kaldırıp ( yıldız devresine soft starter bağlaıp) daha sonra üçgene geçip softstarteri bypass etsem sıkıntı olurmu. Pik akım oluşurmu