11 kW blower a yıldız üçgen yerine soft starter bağlayabilir miyim?

En önemlisi saatte kaç kez devreye gireceğidir 10-12 kez devreye girip çıkcaksa bir saat içinde softstarter ısınır ve kendini korumaya alır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
11 kw motor için en az 4x4 kullanmalısın 10 mtmesafede 4x6 kullanman daha sağlıklı olur.
 
11 kW blower a yıldız üçgen yerine soft starter bağlayabilir miyim?motor zarar görür mü?

Yapacağın masrafa deymez. Yıldız-üçgende kalkışta 3 katı akım çekiyorsa softstarterde 2-2,5katı çeker. Attığın taş ürküttüğün kuşa deymez. Sn İzmirial'ın değindiği hususa da dikkat et.
 
Sn YaşlıUzman Kompanzasyon hakkında yazdığınız tüm yorumları okudum
Kısacası elektrik hakkında tüm yazdıklarınızı okuyorum vakit buldukça, tekrar teşekkürler.
 
Yapacağın masrafa deymez. Yıldız-üçgende kalkışta 3 katı akım çekiyorsa softstarterde 2-2,5katı çeker. Attığın taş ürküttüğün kuşa deymez. Sn İzmirial'ın değindiği hususa da dikkat et.

Bencede değmez :) Biz minimum 90kW itibari ile softstarter kullanıyoruz. @izmirial 11kW direkte kalkar aslında tabi bu sizin tesisiniz ile ilgili önemli bir konu olabilir.
İyi çalışmalar.
 