100 amperden sonra maliyetleri büyük bir ivme kazaniyor. Mevcut panolar bu sekilde yapılmış ancak benim akım trafolu sistemin hassasiyeti konusunda endişelerim var. Akım trafo oranlari -termik ayar sahası ve motor değerlerinin harmanlanmasi gerekiyor. Yük fark etmeksizin zaten termik secimi tek başına hala bir muamma iken ( 1.2 1.4 0.8 katı) araya birde akım trafosu değişken enerji yapisi( soft starter) girince bu termikden fazla şeyler bekliyormuşum hissi uyanıyor panolara bakinca.
Büyük akımlar için,hazır akım trafolu termik-
ler var.Kendim yapmak istiyorum diyorsanız,
x5 akım trafosu,2,5-5 akım termik sınıf 10a,10 va,n>10,Cl 3 ( varsa Cl 1 ) kullanma-
nız gerekir.Makinanız ağır yol alan bir tipse
termik sınıfını 20 veya 30 olarak seçmelisiniz
Simens termiklerin bazıları sınıf seçmeli.