Sizce Harmonik Mi?

tafix

Üye
Katılım
24 Eyl 2006
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
İşlerini Yaptığımız Bir Otomobil Servisinde Liftlerin İndirme ve Kaldırma butonlarına Basıldığı anda Bütün Florasan Ampuller ve Plc Balastlı ampuller Göz Kırpıyor.Liftlerin motorları 3 fazlı sistemleri kontaktörlü sistem Ölçü aletiyle gördüğümüz kadarı ile gerilimde bir düşüş olmuyor acaba bu göz kırpmaları anlık harmonikler yüzünden meydana gelme ihtimali varmıdır?yada acaba başka ne gibi bir sebebi vardır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
lambaların yanıp sönmesi devamlı mı yoksa herzaman yapmıyormu.Sadece harmoniğe odaklanmaktansa faz bağlantılarını , fazların dengeli yüklendiğini kontrol etmelisin.
 
işletmede 7-8 adet lift var herangi birinin indirme veya kaldırma butonuna bastığınız anda saniselik bir göz kırpma oluyor yani lamba tamamen sönmüyor bu her butona basışta gerçekleşiyor bağlantıları panoları nötr hattını inceledik fakat bir probleme rastlamadık
 
liftlerin hepsinde sonuçta motor var bu da indüktif yük ve motorlar ilk yol alma anında özellikle üçgen bağlı ise 7-8 kat fazla akım çeker bu neden olabilirmi harmonikten çok bu kalkış akımları etkili diye düşünüyorum
 
Sayı tafix;
Lambalar 3 fazlı beslenmiş mi?Besleme yapılırken storoskobik olaya dikkat edilerek fazların dağılımı yapılmış mı?Bunlara dikkat edilirse harmonik sıkıntısına girmeden sorun çözülebilir.
 
Kompanzasyon panelini gözden geçirdiniz mi? Motoru devreye alma esnasında çekilen endüktif yük çok artar. Bu durumda endüktif yük olan folresan lambalar titreme yapabilir.

Durum buysa, 2 çözüm yolu var. Ya kompanzasyon panelindeki cosFi değerini değiştir.
Veya folressant balastlarını elektronik olarak değiştir.
 
İşlerini Yaptığımız Bir Otomobil Servisinde Liftlerin İndirme ve Kaldırma butonlarına Basıldığı anda Bütün Florasan Ampuller ve Plc Balastlı ampuller Göz Kırpıyor.Liftlerin motorları 3 fazlı sistemleri kontaktörlü sistem Ölçü aletiyle gördüğümüz kadarı ile gerilimde bir düşüş olmuyor acaba bu göz kırpmaları anlık harmonikler yüzünden meydana gelme ihtimali varmıdır?yada acaba başka ne gibi bir sebebi vardır?

Bence sorununuz harmonikten ziyade ölçü aletlerinin algılayamayacağı kısa süre için yükün değişmesinden dolayı oluşmaktadır. ani yük değişimleride enerji hattınızın empedansının normale göre fazla olduğunu gösterir. Bunun çözümü is ya hattı kalınlaştıracaksınız, yada motorların kontaktörlerinin girişine yeterli miktarda kondansatör bağlayarak hattınızın empedansını azaltmaya çalışacaksınız. Ancak bu kondansatör işlemini yaparken işletmeniz içindeki cosFi yi etkiliyecek olduğundan dikatlice ve bilinçli bir şekilde bu işlemler yapılmalıdır.
 
ani yük değişimlerinden kaynaklanan gerilimde bir dalgalanma oluşuyordur.Ölçü aletiyle bu anlık dalgalanmayı yakalayamazsın.
 
Transient bozulmadır. Eğer işlerinizi aksatmıyorsa bir problem yok. Ancak yinede anahtar bağlantılarını gözden geçiriniz. Gevşek bağlantı noktaları transientlerin oluşmasına en sık sebep olan sorundur.
 
İşlerini Yaptığımız Bir Otomobil Servisinde Liftlerin İndirme ve Kaldırma butonlarına Basıldığı anda Bütün Florasan Ampuller ve Plc Balastlı ampuller Göz Kırpıyor.Liftlerin motorları 3 fazlı sistemleri kontaktörlü sistem Ölçü aletiyle gördüğümüz kadarı ile gerilimde bir düşüş olmuyor acaba bu göz kırpmaları anlık harmonikler yüzünden meydana gelme ihtimali varmıdır?yada acaba başka ne gibi bir sebebi vardır?

Problemi anlayamamanızın sebebi ölçü aletinden kaynaklanıyor. 10msn hassasiyetle ölçüm yapan bir portatif enerji analizörüne limit atayarak akımın anlık olarak hangi mertebeye ulaştığını görebilirsiniz veya akım ve gerilimin dalga formlarını o anda yakalayarak aslında yaşadığınızın akımın anlık yükselmesinden dolayı anlık gerilim çökmesi olduğunu görebilirsiniz.

Oluşan transientler bazen o kadar hızlıdır ki bunları yakalayabilmek için 1 dalga peryodunda 256 örnek almakla göremeyebilirsiniz. Bu durumda üst versiyon analizörlere geçmeniz gerekecektir ki bunlar ile bir peryotta 1024 örnek almanız gerekebilir. Bu cihazların bir üst versiyonuda bir peryotta 100,000 üzeri örnek alabilen enerji analizörleri. Bu cihazlar ile şebekedeki örneğin x bir yerde oluşan bir hatanın geriliminiz üzerindeki etkilerini yakalayabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst