Plc konusunda yeniyim de sink/ source input ve outputta tam olarak ne oluyor?
yani ortak uç hangisi ve giriş/çıkış degeri ("0" mı "24 v" )ne oluyor?Bağlantısı nasıl olmalı?Sink=pnp mi?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sink toprağa çekmek manasındadır. Çıkışınız sink ise, bağlı olan sensöre artı vermişsinizdir ve sink olan çıkış aktif olduğunda, sensörünüzden geçen + yı toprakla birleştirir ve sevenler birbirine kavuşmuş olurlar
Source ise kaynak demektir. Yani sizin çıkışınız kaynaktır. Bu durumda, sizin çıkışınız, - verilmiş sensörünüze( sensör, röle, alıcı, her ne ise sonuçta outputta sensörün ne işi var değil mi ) + kaynak sağlar. Çıkışınız aktif olduğunda kaç volt çıkış veriyorsa ( örneğin +5 volt olsun) onu alıcıya basar, alıcı üzerinden geçip, toprağa çekilir.
PLC den anlamam da, elektronik olarak durum bu şekildedir kanaatindeyim.
sink output için:
sink'te ortak uca - bağlarsın. çıkış verdiğinde ilgili çıkış - olur. rölenin a1 ucunu +24V besledin A2 ucunu da çıkışa bağladın diyelim. çıkış verdiğinde A2 - olduğu için röle çeker. kapalı veya açık kontağını kullanabilirsin.
source output için:
ortak uç +, rölede A1'e çıkışı bağlarsın. A2'ye -'yi bağlarsın. çıkış verdiğinde röle yine çeker.
sink input: inputa - geldiğinde devre tamamlanır, plc içindeki optokuplör(diyelim) çıkış verir input görürsün.
source input: inpute +24(diyelim) geldiğinde devre tamamlanır, plc içindeki optokuplör(diyelim) çıkış verir inputu görürsün.