Sinamics V20 A511 hatası

yusufburak

Üye
Katılım
13 Kas 2011
Mesajlar
142
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba,

24000 devir, 0.45 kW motor süren 4 adet sinamics V20 0,75 kW sürücümüz var.
Sürücülerden düzensiz periyotlarla A511 hatası alıyoruz.
P0610'u 0'dan 4'e çektim.
Ancak hala durmaya devam ediyor ?
Daha önce karşılaştınız mı ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba,

24000 devir, 0.45 kW motor süren 4 adet sinamics V20 0,75 kW sürücümüz var.
Sürücülerden düzensiz periyotlarla A511 hatası alıyoruz.
P0610'u 0'dan 4'e çektim.
Ancak hala durmaya devam ediyor ?
Daha önce karşılaştınız mı ?
A511 Motor aşırı ısınma hatası diyor . Motora ait ptc sürücüye bağlı mı ?http://www.proavtomatika.ru/docs/siemens/micromaster/v20_operating_instructions_complete_en.pdf
The function protects the motor from overtemperature. The function defines the reaction of the inverter when motor temperature reaches warning threshold. The inverter can remember the current motor temperature on power-down and reacts on the next power-up based on the setting in P0610. Setting any value in P0610 other than 0 or 4 will cause the inverter to trip (F11) if the motor temperature is 10% above the warning threshold P0604.
Fonksiyon motoru aşırı sıcaklıktan korur. Fonksiyon motor sıcaklığı uyarı eşiğine ulaştığında sürücünün reaksiyonunu tanımlar. İnvertör, kapanma sırasında mevcut motor sıcaklığını hatırlayabilir ve P0610'daki ayara göre bir sonraki çalıştırmaya tepki verir. P0610'da 0 veya 4 dışındaki herhangi bir değerin ayarlanması, motor sıcaklığı P0604 uyarı eşiğinin% 10 üzerinde ise sürücünün harekete geçmesine neden olur (F11).
Google translate sağolsun .
Durmasını istemiyorsan 0 veya 4 dışında bir değere ayarlamalısın diyor vesselam .
Böyle pansuman çözümler yerine ilk önce motorun bir etiket değerine göre ne akım çektiğini ölçün , motor hakikaten ısınıyor mu bunu görün .
 
Son düzenleme:
58238
 
A511 Motor aşırı ısınma hatası diyor . Motora ait ptc sürücüye bağlı mı ?http://www.proavtomatika.ru/docs/siemens/micromaster/v20_operating_instructions_complete_en.pdf
The function protects the motor from overtemperature. The function defines the reaction of the inverter when motor temperature reaches warning threshold. The inverter can remember the current motor temperature on power-down and reacts on the next power-up based on the setting in P0610. Setting any value in P0610 other than 0 or 4 will cause the inverter to trip (F11) if the motor temperature is 10% above the warning threshold P0604.
Fonksiyon motoru aşırı sıcaklıktan korur. Fonksiyon motor sıcaklığı uyarı eşiğine ulaştığında sürücünün reaksiyonunu tanımlar. İnvertör, kapanma sırasında mevcut motor sıcaklığını hatırlayabilir ve P0610'daki ayara göre bir sonraki çalıştırmaya tepki verir. P0610'da 0 veya 4 dışındaki herhangi bir değerin ayarlanması, motor sıcaklığı P0604 uyarı eşiğinin% 10 üzerinde ise sürücünün harekete geçmesine neden olur (F11).
Google translate sağolsun .
Durmasını istemiyorsan 0 veya 4 dışında bir değere ayarlamalısın diyor vesselam .
Böyle pansuman çözümler yerine ilk önce motorun bir etiket değerine göre ne akım çektiğini ölçün , motor hakikaten ısınıyor mu bunu görün .
Merhaba, P0610 0 veya 4 olmaması durumunda hata verir diye anlam çıkardım ben buradan.
P0604'ten de değeri max.'a kadar çıkarttım. Yine çözüm olmadı. Motor akımları normal, spindle motor olduğu için bu şekilde bir uyarı geliyormuş. Ve motorda PTC elemanı yok. P0335 ile ilgili değişiklik yaptırdı.
 