sigma sgm48cta arıza

Katılım
5 Ara 2015
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
42
sevgili meslekteşlarım.
kamuda görev yapmaktayım. sıgma sgm48cta klıma arızasını bır turlu cozemedım:( yardımlarınızı beklıyorum.

cihaz soğutma modundayken, iç ünite fanı calısıyor fakat dıs ünite ne kompresor nede fan hiç çalısmıyor.
cihaz ısıtma modundayken kompresor ve fan devreye gırıyor, yaklasık 5 veya 10 sanıye sonra devrden cıkıyor tabı aynı anda 4 yollu vanada. sonra dıs unıte fanları tekrar devreye gırıyor. yaklasık 3 dakıka calısıp duruyor. iç ünite fanı ıse cıhaz devredeymıs gıbı uflemeye devam edıyor. saatlerce beklemem e ragmen hıc bır arıza koduda vermedı

cihazda mudahale ettııgım yerler
alçak ve yuksek basınc siwiçlwri
sogutucu akıskan kontrollerı
voltaj kontrolu
iç ünite sensörleri
kontaktör

tek yapamadıgım, iç ünite ve dıs unıtede bulunan elektronok kartları degıstırmek . onlarda elımde olmadıgı ıcın.

acil yardım beklıyorum. basından boyle bır arıza gecen yada tahmını olan arkadaslar varsa
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sevgili meslekteşlarım.
kamuda görev yapmaktayım. sıgma sgm48cta klıma arızasını bır turlu cozemedım:( yardımlarınızı beklıyorum.

cihaz soğutma modundayken, iç ünite fanı calısıyor fakat dıs ünite ne kompresor nede fan hiç çalısmıyor.
cihaz ısıtma modundayken kompresor ve fan devreye gırıyor, yaklasık 5 veya 10 sanıye sonra devrden cıkıyor tabı aynı anda 4 yollu vanada. sonra dıs unıte fanları tekrar devreye gırıyor. yaklasık 3 dakıka calısıp duruyor. iç ünite fanı ıse cıhaz devredeymıs gıbı uflemeye devam edıyor. saatlerce beklemem e ragmen hıc bır arıza koduda vermedı

cihazda mudahale ettııgım yerler
alçak ve yuksek basınc siwiçlwri
sogutucu akıskan kontrollerı
voltaj kontrolu
iç ünite sensörleri
kontaktör

tek yapamadıgım, iç ünite ve dıs unıtede bulunan elektronok kartları degıstırmek . onlarda elımde olmadıgı ıcın.

acil yardım beklıyorum. basından boyle bır arıza gecen yada tahmını olan arkadaslar varsa
kompresör ve fanı ayrı ayrı kontrol etmini öneririm.
 
Bu kompresor durmasi nasil oluyor? Kkontaktormu birakiyor? Yok kontaktor cekili kompresormu duruyor?
 
sogutma modunda dış ünitenin çalışmaması iç ortam sıcaklıgının ayarlanan derecenin altında oldugu için olabilir...ısıtmada 10 saniyede devreden çıkması gaz eksikligi nedeniyle olabilir ....varsa gaz satini baglayıp cihazı çalıştırıp kontaktöre basarak gaz miktarına bakın.... normalsa alçak ve yüksek basınç sivinçlerini kontrol edin...bazı klimalarda motordan çıkan basınç borusu üzerinde termal sigorta bulunur onuda kontrol edin...
 
sogutma modunda dış ünitenin çalışmaması iç ortam sıcaklıgının ayarlanan derecenin altında oldugu için olabilir...ısıtmada 10 saniyede devreden çıkması gaz eksikligi nedeniyle olabilir ....varsa gaz satini baglayıp cihazı çalıştırıp kontaktöre basarak gaz miktarına bakın.... normalsa alçak ve yüksek basınç sivinçlerini kontrol edin...bazı klimalarda motordan çıkan basınç borusu üzerinde termal sigorta bulunur onuda kontrol edin...
murat kardesım , gazı normal
alçak ve yuksek basınc sıwıclerını kontrol ettım.
soğutma MODUNDA cihazı kandırdım. ısıttım elımle ama yınede calısmadı.
kontaktore basılı calıstırdıgım zaman voltaj ve amper degerlerıde normal. bı ara komresor 3 kere 10 dakıka calıstı. ama ortalama 5 veya 10 sanıye calısıp devreden cıkıyor
 
sorun ısıtmada kardesım. ılk mesajımı tam okuyup cevap yazabılırsen cok memnun olacam
dort yollu bobını arızalı olabılir gecen bır arızaya gıttık cıhaz soğutmada iyi ama ısıtmaya geçmiyor,dış ünite kapaklarını söktüm dort yollu bobınıne tornavida sapıyla vurdum takılı kalmış heralde ıstmaya geçti.
 
dort yollu bobını arızalı olabılir gecen bır arızaya gıttık cıhaz soğutmada iyi ama ısıtmaya geçmiyor,dış ünite kapaklarını söktüm dort yollu bobınıne tornavida sapıyla vurdum takılı kalmış heralde ıstmaya geçti.
suat kardesım, tekrar yazıyorum oku ve cevapla
sevgili meslekteşlarım.
kamuda görev yapmaktayım. sıgma sgm48cta klıma arızasını bır turlu cozemedım:( yardımlarınızı beklıyorum.

cihaz soğutma modundayken, iç ünite fanı calısıyor fakat dıs ünite ne kompresor nede fan hiç çalısmıyor.
cihaz ısıtma modundayken kompresor ve fan devreye gırıyor, yaklasık 5 veya 10 sanıye sonra devrden cıkıyor tabı aynı anda 4 yollu vanada. sonra dıs unıte fanları tekrar devreye gırıyor. yaklasık 3 dakıka calısıp duruyor. iç ünite fanı ıse cıhaz devredeymıs gıbı uflemeye devam edıyor. saatlerce beklemem e ragmen hıc bır arıza koduda vermedı

cihazda mudahale ettııgım yerler
alçak ve yuksek basınc siwiçlwri
sogutucu akıskan kontrollerı
voltaj kontrolu
iç ünite sensörleri
kontaktör

tek yapamadıgım, iç ünite ve dıs unıtede bulunan elektronok kartları degıstırmek . onlarda elımde olmadıgı ıcın.

acil yardım beklıyorum. basından boyle bır arıza gecen yada tahmını olan arkadaslar varsa
 