klimam ne soğutuyor ne ısıtıyor

ok serkan bey
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar rekorlar bağlantıları yenıden gözden gecirdik ve 800 gr gazı verdık sistem sorunsuz
bakalım monifold ile alcak basınc yüksek basınc göstergesiile sistemdeki basınçları gözlemledik kacak olusmadı bakalım 10 gün sonra tekrar deneyecem sorun olusacak mı:) yalnız kacak iç ünite ve boruların yanı sıra vanalardanda kacak olusa biliyormuş benım vanalardan da az bısey kacak gibi olustu kapaklarını sıktık düzeldi sanırım benım vanalardan kaçtı :) emeği gecen herkeze cok teşekkur ederimAllah razı olsun
 
Vakumlama yaptınızmı?

geçmiş olsun inşallah kapaklardadır sorun.
 
Yapılmamış gibi bir izlenim var.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
yokabiler yaptık vakumlamada bu sefer tum alet edavat tamdı :)
 
hepinize ilgi alakanızdan dolayı tek tek teşekkur ederim
bana zaman ayırdınız
hepinizden Allah razı olsun
 
klimadaki gaz kaçağını bulmak bazen çokta kolay olmuyor.
çok detaylı incelemek lazım.bütün bağlantı yerlerinin çok iyi kontrolden geçmesi lazım.
Eğer cihazınızda gaç kaçağı tespit edilemediyse bu gaz sizi, sürekli çalışmada 2-3 ay götürür.
ama sonrasında tekrar aynı sıkıntıyı görürsünüz muhakkak..
 

Forum istatistikleri