Siemens sinemics v20 sürücüye Dijital potansiyometre bağlama

Katılım
27 Eyl 2019
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar.
Siemens Sinemics v20 sürücümüz mevcut. Analog 3 bacak potansiyometre bağladığımızda sorun yok. Ama Enda Edp141-230VAC 2 çıkışlı (gnd ve 0-10 dc) dijital potansiyometre bağladığımızda ters çalışıyor.

Detaylı bir şekilde açıklamam gerekirse

Analog potansiyometreyi sürücünün
10v - AI1 - 0v çıkışlarına bağlıyorum. 10v ve AI1 çıkışlarını multimetre ile ölçüyorum. Potansiyometreyi açtıkça devir yükseliyor ve multimetredeki voltaj değeri 0 volta doğru azalıyor.

Dijital potansiyometreyi sürücünün
10v ve AI1 çıkışlarına bağlıyorum. Potansiyometrede 0-100 aralığında kademe var. 100 e yaklaştıkça voltaj artıyor ama sürücüde hz değeri düşüyor ve motor devri azalıyor.

Soruma gelecek olursam. Dijital potansiyometrenin çıkışını nasıl ters çevirebilirim ya da sürücünün voltaj algılama ayarını nasıl ter çevirebilirim.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Analog potansiyometreyi sürücünün
10v - AI1 - 0v çıkışlarına bağlıyorum. 10v ve AI1 çıkışlarını multimetre ile ölçüyorum. Potansiyometreyi açtıkça devir yükseliyor ve multimetredeki voltaj değeri 0 volta doğru azalıyor.
( AI1-0v) ölçeceksiniz . Cihazın 10v kaynağını değil.


Dijital potansiyometreyi sürücünün
10v ve AI1 çıkışlarına bağlıyorum. Potansiyometrede 0-100 aralığında kademe var. 100 e yaklaştıkça voltaj artıyor ama sürücüde hz değeri düşüyor ve motor devri azalıyor.
AI1-0V bağlayacaksınız. Harici güç kaynağından gelen 0-10vdc gerilimi
 
Analog potansiyometreyi sürücünün
10v - AI1 - 0v çıkışlarına bağlıyorum. 10v ve AI1 çıkışlarını multimetre ile ölçüyorum. Potansiyometreyi açtıkça devir yükseliyor ve multimetredeki voltaj değeri 0 volta doğru azalıyor.
( AI1-0v) ölçeceksiniz . Cihazın 10v kaynağını değil.


Dijital potansiyometreyi sürücünün
10v ve AI1 çıkışlarına bağlıyorum. Potansiyometrede 0-100 aralığında kademe var. 100 e yaklaştıkça voltaj artıyor ama sürücüde hz değeri düşüyor ve motor devri azalıyor.
AI1-0V bağlayacaksınız. Harici güç kaynağından gelen 0-10vdc gerilimi
AI1 10 v çıkışlarından kastım analog potansiyometrenin ona karşılık gelen bacaklarından bahsediyorum. Yani AI1 de okunan voltajın nasıl artıp azaldığı.

AI1-0v ye bağladığım zaman potansiyometreyi kontrol edemiyorum. 0-100 aralığında değiştirmeme rağmen motor sürekli 50 hz de dönüyor.
 
Cihazı fabrika ayarlarına alıp, ekteki gibi programlayabilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • Sinamics_V20_Türkçe_Manuel.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 34

Forum istatistikleri

Konular
128,148
Mesajlar
915,463
Kullanıcılar
449,888
Son üye
kalemx

Yeni konular

Geri
Üst