Siemens simovert sürücü neden resetlenmiyor ?

ozgur_trky

Üye
Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
merhaba arkadaşlari elimde siemens simovert sürücü var f011 arızasında, ancak sürücü arızadan çıkmıyor, resetlenmiyor yardımcı olabilir misiniz lütfen ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

e-dogan

Üye
Katılım
9 Eki 2011
Mesajlar
173
Puanları
1
Merhabalar,
Arıza kodu; Aşırı akım hatasını gösteriyor. Büyük ihtimalle sürücüde arıza durumu devam ettiği için resetlenmiyordur.
Motor bağlantılarını sökün. Sürücüyü motordan tamamen ayırın
Motoru ve Sürücünün çıkış uçlarını ölçü aleti ile kontrol edin.
Arıza devam ederse reset atmayı deneyin.
Yine sorun devam ederse, donanımsal arıza olabilir. Servise göndermek gerekebilir
 
Konu Sah

ozgur_trky

Üye
Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
--forum--
aynen dediğiniz adımları uygulamıştım tek tek ama sürücüdeki arıza boşta iken bile devam ediyor sorun,
teşekkür ederim.
 