Siemens simovert sürücü neden resetlenmiyor ?

becao

Üye
Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
9
Puanları
1
merhaba arkadaşlari elimde siemens simovert sürücü var f011 arızasında, ancak sürücü arızadan çıkmıyor, resetlenmiyor yardımcı olabilir misiniz lütfen ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,
Arıza kodu; Aşırı akım hatasını gösteriyor. Büyük ihtimalle sürücüde arıza durumu devam ettiği için resetlenmiyordur.
Motor bağlantılarını sökün. Sürücüyü motordan tamamen ayırın
Motoru ve Sürücünün çıkış uçlarını ölçü aleti ile kontrol edin.
Arıza devam ederse reset atmayı deneyin.
Yine sorun devam ederse, donanımsal arıza olabilir. Servise göndermek gerekebilir
 
aynen dediğiniz adımları uygulamıştım tek tek ama sürücüdeki arıza boşta iken bile devam ediyor sorun,
teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,966
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst