Sevgili arkadaşlar sıemens sımoreg dc-master 6RA7078-6DV62-0-Z marka sürücü
makinaya start verilmeden önce



makinaya start (otomatik-manuel) verildikten sonra

bu hatayı veriyor

hatanın ayrıntıları



ne yapmam gerekir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hocam F005 Alan voltajı olmadığını gösteriyor.Simoreg sürücülerde sık karşılanan bir durum Motorun alan gerilimini dışardan verirsen sorun ortadan kalkacaktır.Ayrıca P82 parametresi ni 0 yapmalısınki sürücü alan beslemesini dışardan aldığnı bilsin
 
Arkadaşlar bizim işletmede bu sürücülerden var bunların parametrelerinin türkce sini bulma şansımız varmı?
 
Türkçe bulamazsınız.
Sürücü hazır durumda ancak besleme yada çıkış bağlı değil heralde..
Sürücü ID yaptınızmı? Sigortalar nedurumda ve alan sargısında komutator varmı?
 
P82 kesnlikle 0 yapmayın .. en iyiysi 2 kalsın
 
yok bizdekiler çalışır durumda şimdilik sorun yok ancak içerisindeki para metrelerin ne olduğunu ve değişklik gerektiğinde nerelerden yapılması gerektiğini öğrenmek için
 
drive monitor kurabilirsin.. değişiklik içinde probleme göre hareket edilir.
 