Merhaba;
S7400 lerde PS nin iki adet pili var. Ps üzerinde 2bat sivici seçili konumda olsun, pillerden birisinin voltajı düşünce PS üzerindeki BATTF1 veya BATTF2 ledi (sarı renkli) yanar. Biten pili yenisi ile (3.6 V) değiştirip. PS üzerindeki FMR sivicini çekip bırakınca sarı renkli Fault da söner.
Ben hiçbir zaman iki pilin aynı anda bittiğine şahit olmadım. Aynı anda bitse bile PS nin enerjisi gitmedikten sonra, program silinmez.
Anladığım kadarı ile bakım ekibisiniz en güzeli PLC lerin bulunduğu yeri arada bir kontrol etmek, remote IO, PLC ledlerini v.s. yerinde görüp kontrol etmek iyi olur...
Kolay gelsin.