2 adet CPU (S7313C) ile 36 adet cihaz profibus hattına nasıl
bağlanır.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
CPU lardan bir tanesini master yapıp. Diğer profibus noktaları slave olacak şekilde bağlayabilrisniz. Fakat her iki CPU kendine ait slave cihazları varsa bu şekilde bağlanmaz. Her iki CPU da mster olacak CPU da iki port olmadığı (MPI + DP olsaydı MPI ile CPU ları bağlayıp GD ayarları ile CPU ları konuşturabilirdiniz.) için DP/DP Coupler kullanmanızda başka seçenek yok. Sistem mevcut değilse iki CPU yerine ET200S Profibus I/O modülü kullanın. Haberleşme çok daha basit olacakdır.
 