servo delta asda a2 AL 009

devil190795

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2009
Mesajlar
981
Puanları
56
Konum
PENDIK
merhab elımde panasonıc fpx serısı plc var ve bırde delta asda a2 surucu var ben plc ıle bunu surmek ıstıyorum fakat surucum al009 hatasıverıyor arastırdım asırı sapma dıyor olusturdugum fonksıyonblogunda puls ıle suruyorum servoyu acaba verdıgım frekans fazlamı gelıyor 100khz den fazlaveremıyorum bılgım kadarıyla fpx seerısınde
yardım cı olursanızcok sevınırım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba,

Motorunuz yüke bağlı değil ve mil boşta iken sürücü-motor arası U-V-W sırasını kontrol ediniz.

Standart kablo ile aşağıdaki renklerdeki gibi olmalıdır;
U-Kırmızı
V-Beyaz
W-Siyah
PE-Sarı Yeşil

İyi çalışmalar.
 
tesekur ederım ama dedıklerınızı yaptım sorun devam edıyor
 
Merhaba,

Öncelikle sürücüyü aşağıdaki adımlarla boşta JOG olarak manuel çalıştırmayı başarmalısınız.

*CN1 soketini çıkartın.
*Motor milini bağlı olduğu mekanizmadan ayırın.
*P2-08=10 set edin. Enerjiyi kapatıp açın.
*P2-15~P2-17 arası parametreleri "0" olarak set edin. Enerjiyi kapatıp açın.
*P2-10=0001 olarak set edin. Servo ON olacaktır. Ekranda hiçbir hata mesajı olmamalı.
*P4-05=Jog hızı set edin. (Varsayılan=20rpm)
*SET tuşuna bastıktan sonra ekranda JOG yazısı gözükecek.
*Yukarı ok tuşu bir yön, aşağı ok tuşu diğer yönde motora JOG komutu verdirecektir.

İyi çalışmalar.
 