Serial Connetciton fault 3001

xsertif

Üye
Katılım
15 Haz 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
45
Merhaba arkadaşlar ,

Bizde bir 5 eksenli mermer kesim makinası var Bir kullanılmadı ve başka bir yere nakledildi.
PLC batarysı bitmiş yeni batarya bağladık sistem farklı bir yere monte edildi fakat şu anda açılınca serial connection fault 3001 hatasını veriyor. Seri bağlantı kablosunu da kontrol ettik ama sorunu çözemedik. PLC üzerinde telemeqanic mobicom var ve bu pc ile com 2 den bağlantılı .Bu PLC nin bataryası bitmiş oldugundan program silmiş olabilir mi ? Bunu nasıl düzeltebiliriz yardımlarınızı bekliyorum iyi çalışmalar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Modicon plc'de pil biterse ve enerji yoksa program silinir.
Hafıza kartı varsa program hafıza kartından tekrar yüklenerek çalışır.
Şimdi PLC üzerinde ledler bulunuyor. Onlara bir bak.
Run yeşil yanıp sönüyormu? Yoksa devamlımı yanıyor?
Yanında ki diğer ledler ve ne şekilde yandıklarına bak.
Bunları yazarsan bir bilgi verebilirim.
Run yeşil yanıp sönüyorsa PLC stop konumundadır.
Run yanmıyorsa program silinmiştir.
Program silindiyse yeniden programı yükletmen lazım gelir.
 
Modicon plc'de pil biterse ve enerji yoksa program silinir.
Hafıza kartı varsa program hafıza kartından tekrar yüklenerek çalışır.
Şimdi PLC üzerinde ledler bulunuyor. Onlara bir bak.
Run yeşil yanıp sönüyormu? Yoksa devamlımı yanıyor?
Yanında ki diğer ledler ve ne şekilde yandıklarına bak.
Bunları yazarsan bir bilgi verebilirim.
Run yeşil yanıp sönüyorsa PLC stop konumundadır.
Run yanmıyorsa program silinmiştir.
Program silindiyse yeniden programı yükletmen lazım gelir.




Hocam Run surekli yanıyor. Driwers manager de com portu baglanıyr ama sorun hala devam edıyor
 
Run devamlı yanıyorsa program çalışıyor anlamına geliyor.
O zaman haberleşme kablosunu kontrol edin.
Gerçi ettik yazmışsınız ama yine de bir gözden geçirin.
PC ile bağlantı portu doğrumu ona bakın.
Haberleşme ayarlarına tekrar bir bakın.
 
plc de program silinmiş ise run a geçebilir. plc de program olmadığı için pc haberleşemez ve hata verir.
 
Port ve port ayarları da doğru kablo da çalışıyor görünüyor bir turlu anlayamadık neden yaptığını
 
PLC nin memory cardı var. Hatanın ne olduğunu anlamanın yolu yok mu ? Yani PLC de programın olup olmadığını anlamanın bir yolu
 
Run yazıyorsa programın çalışıyordur. Hafıza kartında varmış.
PLC üzerinde program silinsede hafıza kartından okuyup program tekrar yüklenir.
Programın çalıştığını anlamak için makinaya hareket verdiremiyormusun.
Haberleşme yapmıyor fakat buton varsa plc inputuna bağlı bunu dene.
PLC üzerinde kaç haberleşme portu var. Birden fazlaysa doğru porta bağlandığından emin ol.
PLC portuna bağlanan PS2 soket tam oturmuyor olabilir. Ona dikkat et.
Enson seçenekte PLC'nin portunun arızalanmış olması olabilir.
 
PLC uzerınde 2 port var bırı termınal bırı aux termınale takılı kablo 8 pın ps2 benzerı soket tam oturuyor. Pc de schineiderin test programı var onunla plc ye baglanıyr ve test yapıyor bu sırada termınal ledı hızlı bir şekilde yanıyor.. Makına ıspartada.
 
Terminal porta hangi cihaz, AUX'a hangi cihaz bağlı.
Hatayı PC üzerinde okuyorsun.
PC'de SCADAmı yüklü?
Aynı kablo ile data managerdan portu kontrol ediyorsun.
Bu bakımdan da kablo sağlam diyorsun.
PLC'nin run ışığı yanıyorsa programında çalışıyor.
Geriye PC üzerindeki programın ve bununla ilgili haberleşme adreslerin kalıyor.
Test programında terminal ledinin yanıp söndüğünü yazmışsın.
PC programın çalışıyorken de bu ışığın yanıp sönmesi gerekir.
Böylece haberleşmenin olduğunu görebilesiniz.
Bu yanmıyorsa PC üzerinde yoğunlaşın derim.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,718
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst