arkadaşlar 1500 kva trafomuzu koruyan 1 adet sepam rölemiz var ama röle 2 günde 3 günde 1 defa toprak hatasına düşüyor nedeni ne olabilir acaba yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler hata ile ilgili birde fotoğraf yükledim kolay gelsin
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafolarınız LPCT tip ise,toprak iletkeni
toroid içerisinden geçiyor olabilir.Öyleyse,o
bağlantıyı ters çevirip ! akım trafosunun için-
den geçirerek topraklamaya tekrar bağlayın.
Ayrıca,trafo bağlantısı Plagin başlık ise,top-
raklama bağlantısını kontrol edin.
Akım trafolarınız LPCT tip ise,toprak iletkeni
toroid içerisinden geçiyor olabilir.Öyleyse,o
bağlantıyı ters çevirip ! akım trafosunun için-
den geçirerek topraklamaya tekrar bağlayın.
Ayrıca,trafo bağlantısı Plagin başlık ise,top-
raklama bağlantısını kontrol edin.