seçilecek kablo

laempe

Üye
Katılım
27 Mar 2008
Mesajlar
128
Puanları
1
arkadaşlar merhaba besleme panosundan 60 metre uzaklıktaki 250a. busbara kablo çekilecek busbarın hat uzunlığu 120metre 3*120+70 nyy. kablo kurtarırmı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
3x120+70mm2 NYY kablo 282A havada kurtarıyor
ama gücün kaç Kw
 
Son düzenleme:
üstad,busbardan beslenecek makinaların toplam gücü 120kw.
 
%e = 0,0124 x L x P/s
%e = 0,0124x120x120/120 = 1,488<3 den uygundur

I=P/1,73xUxCosf = 120000/1,73x380x0.80= 229A cos değeri 0,80

3x120+70mm2 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi HAVADA 282A olup uygundur.
 
ya arkadaşlar bu busbarı açıklayabilirmisiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst