Schneider masterpact şalter, açtırma bobinli transfer kumanda devresi.


Schneider Açtırma Bobinli Transfer.jpg




Schneider masterpact, düşük gerilim bobinli transfer kumanda devresi.



Schneider düşük gerilim bobinli transfer.jpg
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şalter transfer sistemlerinde faz koruma kullanmak çok sağlıklı olmuyor. Onun yerine schneider abb sieemens in özel transfer ünitelerini kullanmak daha iyi. Faz korumanın sakıncalı tarafı gerilim düşük olduğu zaman şalteri OFF yapıyor ama jeneratör çalışmaya bilir.Jeneratör refaransının bir fazını R1 den geçirirseniz bu sorunu çözersiniz. yada jeneratör remote start olmalı.örneğin: FKR 210 V da şalteri OFF yapar ama jeneratör 200 V da start alır.
Ayrıca çiziminiz güzel olmuş. Elinize sağlık
 
Şalter transfer sistemlerinde faz koruma kullanmak çok sağlıklı olmuyor. Onun yerine schneider abb sieemens in özel transfer ünitelerini kullanmak daha iyi. Faz korumanın sakıncalı tarafı gerilim düşük olduğu zaman şalteri OFF yapıyor ama jeneratör çalışmaya bilir.Jeneratör refaransının bir fazını R1 den geçirirseniz bu sorunu çözersiniz. yada jeneratör remote start olmalı.örneğin: FKR 210 V da şalteri OFF yapar ama jeneratör 200 V da start alır.
Ayrıca çiziminiz güzel olmuş. Elinize sağlık


Adem bey,

Çizimi tekrar düzenledim, faz koruma rölelerini kaldırıp, motorlu şalterlerin tetikleme kontrolünü, jeneratörün kontrol ünitesine bağladım.

Ayrıca mevcut gördüğüm bir çok 1 Şebeke + 1 jeneratör transfer uygulamalarında, jeneratörün kendine ait kontrol ünitesi varken, neden Siemens, Schneider veya ABB gibi ürünlerin transfer ünitelerine ihtiyaç duyulur ?




Schneider masterpact şalter, açtırma bobinli transfer kumanda devresi.


açtırma bobinli.jpg



Schneider masterpact, düşük gerilim bobinli transfer kumanda devresi.



dusuk_gerilim_bobinli.jpg
 