Sayaç okuma endeks alma işlemi Hk.

arkadaşlar köhler marka x5 kombi sayaçta 1.8.0 ve 1.8.1 değerlerini alıyorum 5.8.0 ve 8.8.0 da aldım lakin ekranda 5.8.1 ve 8.8.1 değerleri yok sayacın tüm değerlerine baktım bunlar yok yani o ayki rekatif tüketimi göremiyorum toplam tüketimi veriyor ama aktif te toplam ve o ayki görünüyor. nasıl hesaplayacagım o ay cezada olup olmadığını
Sayaç menüsünde dolaştığınızda kodlamaların karşılığı vardır.
1.8.1= 06:00 ile 17:00 saatleri arasında harcanan aktif güç
1.8.2=17:00 ile 22:00 saatleri arasında harcanan aktif güç
1.8.3=22:00 ile 06:00 saatleri arasında harcanan aktif güç
1.8.4= Boş
1.8.0=Toplam aktif güç (1.8.1+.18.2+1.8.3)
5.8.0=Toplam endüktif reaktif tüketim
8.8.0=Toplam kapasitif reaktif tüketim
arkadaşlar köhler marka x5 kombi sayaçta 1.8.0 ve 1.8.1 değerlerini alıyorum 5.8.0 ve 8.8.0 da aldım lakin ekranda 5.8.1 ve 8.8.1 değerleri yok sayacın tüm değerlerine baktım bunlar yok yani o ayki rekatif tüketimi göremiyorum toplam tüketimi veriyor ama aktif te toplam ve o ayki görünüyor. nasıl hesaplayacagım o ay cezada olup olmadığını
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.