Sanch İnverter

s_mert

Üye
Katılım
24 Ağu 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
45
sevgili ustalar elimde sanch s 3000 inverter var normal çalışıyor ama fanları dönmüyor fanlarını değiştirdim ama genede çalışmadı yardımlarınız için teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sevgili ustalar elimde sanch s 3000 inverter var normal çalışıyor ama fanları dönmüyor fanlarını değiştirdim ama genede çalışmadı yardımlarınız için teşekkür ederim

otomatik kontrol devresi olabilirmi.ciha belli ısıya kadar fanı devreye sokmaz ısı arttıkça devreye otomatik girebilir.bir müddet çalıştırın ısınmasını sağlayın ne olacak görün.
 
08-13 parametresi fan kontrol için bu parametre 0 ise cihaza enerji verildiğinde , 1 ise cihaza start verildiğinde fan devreye girer parametreyi bi kontrol et.Yinede alışmazsa fanlara gelen kablodaki voltajı kontrol et fan devresi de arıza yapmış olabilir.
http://www.elesis.com.tr/dosyalar/S3000_serisi_kullanma_klavuzu.pdf bu adresten türkçe kullanma kılavuzunu indirebilirsin.
 