s7_1200 run sorunu

Katılım
13 Eyl 2012
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar s7 1200 plc yi run konumunda bırakıyorum kapatım açtığımda stop a geçiyor , bunu harici run a alma yöntemi bilen varmı , herseferinde pc ile run yapmak zorrunda kalıyorum
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Dıagnostıge baktınmı CPU stop konumunda ıken sısteme baglan ve CPU yu neyın stop a gecırdıgıne bak zannedıyorum sorunun acıklıga kavusur
 
s7 1200 plc'lere enerji kesilmelerine ve darbelere karşı koruması ve çalıştırdığı sistemi korumak için yeni bir ayar eklemişler senin belirlediğin ayara göre plc kendini run konumundan stop konumuna alıyor.bu ayarı tamamende devre dışı bırakabılırsın .
 
hardwareden s7 1200 üzerine tıklarsanız oradan aşağı kısımda properties(ayarlar) kısmında startup secenegi kısmında STARTUP AFTER POWER ON yazan kısımından run'ı secerek plc her acmanızda run konumuna alacaktır..
 
arkadaşlar sağolun son mesajı user manuelde de buldum , işe yarıyacak heralde
 