S71200 ile SSI Enkoder okuma

Yukarıdaki konfigurasyonda 4DB03 ssi modülü değiştirerek haberleşme sağladım. Hiç bir ayar veya program yapmaya gerek kalmadan ID132 ile veri okuyabildim. 4DB02 modül ya arızalı yada versiyon sıkıntısı var.
Çalışan konfigırasyon aşağıdaki şekilde;

CPU1214 dc/dc/dc 1AG40
IM151-3 6ES7 151-3AA23-0AB0
PM-E 24V 6ES7 138-4CA01-0AA0
1SSI 6ES7 138-4DB03-0AB0

Bu konuyla ilgili bende bir sorun yaşıyorum. Bir türlü sıradan bir absolute encoder okuyamadım et200 modülün hsc kartından.

Donanım,

Plc 1215C DCDCDC
1 Count 6es7 138-4da04-0ab0
Et200S 6es7 151-3aa23-0ab0

Bağlantılarına baktım bir yanlışlık göremedim fakat plc den veri alamıyorum. Eğer çözdüyseniz sorunu bizlede paylaşabilir misiniz ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba KsK_Raist 1Count24V modülü daha önce kullanmadım. Elimdeki projelerde de yok. ET200 Teknolojik fonksiyonlar pdf belki işine yarayabilir. PDF ten Enkoder bağlantılarına veya parametre ayarlarını kontrol edin. Modül versiyon yükseltme deneyebilirsiniz

SIMATIC ET 200S Technological Functions online pdf ten türkçeye çevirip bakabilirsiniz

Step7 manager ile devreye alma

parametreler ayarları
count parametre.jpg
 