S7 400 'de çok katlı rack sistemlerinde
en rack'ta sonlandırma elemanı kullanmak
zorunlumudur?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Rack katları arasındaki haberleşme,modüller
arayıcıyla yapılıyor.En sondaki modülün boşta kalan
soketine sonlandırma elemanı kullanılarak sistemin
son elemanının olduğu bildirimi yapılır.
Benim sorum bu elemanı kullanmak zorunlumudur?
Eleman klasik sonlandırıcı gibi bir şeymidir?
Yerine başka bir parça kullanabilirmiyiz?
 
merhaba x0914667, sorunun yanıtı siemens manuellerinde "S7-400_module_425rfh_e.pdf" içinde 6-4 (sayfa 312) de mutlaka kullanılmalıdır diyor. Ancak 2 rack sistemde bu terminatör modülünü koymadığımda herhangi bir problem çıkmadı.