Arkadaşlar merhaba...
s 7 300 de tek networkluk bir program yazdım (açık kontak db1.dbx0.0(false) ve q4.0(set) şeklinde iki elemandan oluşuyor). amacım wincc flexible RT da butona bastığım zaman 4.0 çıkışı set olsun. win cc de butona db1.dbx0.0 ı tag ediyorum. ancak şu hataları alıyorum
Error : No connection for PLC "\Step7\hmi_deneme\SIMATIC 300\CPU 315-2 DP" found!
Error : The symbol is disabled for WinCC flexible or it exceeds the 64 Kb limit for a source!
dbx0.0 ın formatı bool ve değeri de false burda bir hata var mıdır? ikinci olarak da network conf. ın capsini koyuyorum wincc rt yi profibusa bağlama ya gerek var mıdır ?
Adsız.jpg
yardım ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaslar bu basit işi yaparsam gerisi çabuk gelecek teşekkürler...
 
merhaba birincisi panelini cpu hangi haberleşme protokulu ıle bğlıyacagını önemli mpı ile mi profibus ilemi o önemli belirtirsen yardımcı olurum
 
merhaba birincisi panelini cpu hangi haberleşme protokulu ıle bğlıyacagını önemli mpı ile mi profibus ilemi o önemli belirtirsen yardımcı olurum
ilgin için teşekkürler
sahadaki paneli profibus ile bağlayacağım ancak şu an pc ortamında run time ile çalışma yapıyorum runtime ın properties ından bağlantı şekli seçemiyorum ne yapmam gerekir ?
 
sorunu çözdüm uğraşırken teşekkürler
 