elektronik bilgisine ihtiyacın var.Trafoyla şebekeyi 24 v a düşür 220/24v ac sonra yarimdalga dogrultmac yap iki diyot ile sonra elde ettigin cikisi bir on direnc araciligi ile optokuplere gir opto izalatorun kollektor ucunu 'plc sisteminin +24v vdc yebagla emiter ucunundan iki hat cikar birini direk 10kohm diriencle plc sisteminin -hatina bagla emiterden cikardigin diger ucuda plc hizli sayici 313c ye gir. 220v /24 trafo yerine 220yarimdalga dorultup uygun direnclede optokuplere girebilirsin riske girmek istemiyorsan trafo kullan. optokupler olarak cny17 kullanabilirsin diyotlarin 1n4007 olabilir trafo optokupler on direnci 2.2k olabilir.
PLC yi riske etmeye değmez en iyisi Analizör kullanmak.