s7 300 eğitici bir program

Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
39
    KODLARI STL OLARAK YAZIN  variable table q0.0 q0.1 q0.2 tanımlayın ve ı0.0 bitini 1 yapın programın çalışmasını izleyin.bütün programı network 1 de kullanınız. bu arada cpu 315

    A    I      0.0
      S    M      0.0
      A    I      0.1
      R    M      0.0
      R    T      1
      R    C      1
      R    T      2
      R    C      2
      R    T      3
      R    T      4
      R    M      0.3
      A(   
      A    M      0.0
      AN    M      0.4
      L    S5T#40S
      SP    T      1
      NOP  0
      L    T      1
      T    MW    10
      NOP  0
      A    T      1
      )   
      A(   
      A(   
      L    MW    10
      L    370
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    10
      L    400
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    10
      L    310
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    10
      L    340
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    10
      L    250
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    10
      L    280
      <=I 
      )   
      )   
      =    Q      0.0
      A    M      0.0
      =    L      0.0
      A(   
      A(   
      A    L      0.0
      A    Q      0.0
      CU    C      1
      BLD  101
      NOP  0
      NOP  0
      A    M      0.1
      R    C      1
      L    C      1
      T    MW    20
      NOP  0
      A    C      1
      )   
      A(   
      L    MW    20
      L    3
      ==I 
      )   
      L    S5T#40S
      SP    T      2
      NOP  0
      L    T      2
      T    MW    30
      NOP  0
      A    T      2
      )   
      A(   
      A(   
      L    MW    30
      L    340
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    30
      L    370
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    30
      L    280
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    30
      L    310
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    30
      L    220
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    30
      L    250
      <=I 
      )   
      )   
      =    Q      0.1
      A    L      0.0
      A(   
      L    MW    30
      L    220
      ==I 
      )   
      =    M      0.1
      A    M      0.0
      =    L      0.0
      A(   
      A(   
      A    L      0.0
      A    Q      0.1
      CU    C      2
      BLD  101
      NOP  0
      NOP  0
      A    M      0.2
      R    C      2
      L    C      2
      T    MW    40
      NOP  0
      A    C      2
      )   
      A(   
      L    MW    40
      L    3
      ==I 
      )   
      L    S5T#40S
      SP    T      3
      NOP  0
      L    T      3
      T    MW    50
      NOP  0
      A    T      3
      )   
      A(   
      A(   
      L    MW    50
      L    340
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    50
      L    370
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    50
      L    280
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    50
      L    310
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    50
      L    220
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    50
      L    250
      <=I 
      )   
      )   
      =    Q      0.2
      A    L      0.0
      A(   
      L    MW    50
      L    220
      ==I 
      )   
      =    M      0.2
      A    M      0.0
      A(   
      L    MW    50
      L    220
      ==I 
      )   
      S    M      0.3
      A(   
      A    M      0.0
      A    M      0.3
      L    S5T#40S
      SP    T      4
      NOP  0
      L    T      4
      T    MW    60
      NOP  0
      A    T      4
      )   
      A(   
      A(   
      L    MW    60
      L    370
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    60
      L    400
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    60
      L    310
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    60
      L    340
      <=I 
      )   
      O   
      A(   
      L    MW    60
      L    250
      >I   
      )   
      A(   
      L    MW    60
      L    280
      <=I 
      )   
      )   
      JNB  _001
      L    7
      T    QB    0
_001: NOP  0
      A    M      0.0
      A(   
      L    MW    60
      L    250
      ==I 
      )   
      R    T      1
      R    C      1
      R    T      2
      R    C      2
      R    T      3
      R    T      4
      R    M      0.3
      =    M      0.4
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşım biraz daha detaylı olasaydı güzel olacaktı yada ladder diyagramınıda verseydin:)
 
sağol da...
 
arkadaşım bu programın amacı ne yanı motoru ileri geri nasılçalıştırıyor ??
 

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,893
Kullanıcılar
449,605
Son üye
osaricicek

Yeni konular

Geri
Üst