arkadaşlar benım bır sorum olacak programda kullandığım zaman rölesının anlık değerını ekrana taşımak ıstıyorum fakat bu değer kalıcı olmalı ben resetlemeden sılınmemelı nasıl yapabılırım yardımcı olursanız sevınırım
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
timerin anlık değeri kalıcı hafıza ya atacaksın move komutu ile sen istemediğin sürece silinmez
 
ekran derken hmı da mı istiyorsun..hmı da ise bunu timer adresini verirsen okursun timer sıfırlandığında o değerde sıfırlanır...
 
S7-200 Timer değerini Bit olarak okursan açık veya kapalı olduğunu görürsün. Wor olarak okur isen Saydığı değeri okursun.
 
delta operatör panelı kulanıyorum kalıcı hafızaya taşımayı tarıf edersenız sevınırm
 
bir adet numarik display seçerek adresini timer gösterirsen .timerin saymasını okursun..giriş adresini gösterirsen timer zamanını görürsün ve display input seçersen zaman değerini değiştirebilirsin..
 
microwin programında şu komutu yazarsan LD SM0.0 MOVW T0,VW0
TİMERİN ANLIK DEĞERİNİ vw0 alanına atmış olursun.bu vw0 alanını istediğin şekilde değiştirebilirsin.kalıcı olayı ise şöyle;system block ta retentive ranges diye bir bölüm var orada kalıcı olarak ayarlanmış alanlardan birini seçiyorsun.sonra plc programına yazıyorsun.ve en sonunda da delta panelden bu kalıcı alanı okuyorsun
 
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment

LD I0.0
S M0.0, 1

Network 2
LD M0.0
TONR T3, 100

Network 3
LD T3
= Q0.0

Network 4
LD I0.1
R M0.0, 1

Network 5
LD I0.1
MOVW T3, VW100

Network 6
LD I0.2
R T3, 1
 

Forum istatistikleri