S7 200 program hatası

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
878
Puanları
56
çalışan makinanın s7200 plc'sinden programı upload ediyorum,aynı versiyon diğer plc aktarıyorum fakat programı aktardığımız makinanın bazı bölümleri çalışmıyor bu sorunu neden yapar? plcler aynı model

plc s7200
6ESS7 214-1AD23-OXBO
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Programı upload ederken sadece program ploklarınımı alıyorsanız, bunu aynı seri bir plc ye download ettiğinizde bazı kısımlar calışmayabilir. Öyle yapıyorsunuzdur diye yazmıyorum, sadece atlamışsanız bu detayı dikkat etmeniz için soylüyorum. Upload ederken lütfen system blok ve data block kısımlarınında işaretli olduğundan emin olun.
 
system blok ve data block kısımlarınında işaretli olduğundan emin olun.

program blok , data blok ve sistem blok işaretli onları upload ederken işaretledim ama çektiğim program diğer plc de bazı kısımlar çalışmadı başka ne sebebi olabilir
 
İlginç bir durum... çektiğin projeyi buraya eklersen bir bakmak isterim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,766
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst