s7-200 ile anolog modül kullanım örnekleri(pt100,scale,RTD..)

ufuk82

Üye
Katılım
16 Ocak 2007
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
1-PT100 ile EM235 kullanımı(pek tercih edilmez ).
2-Anolog değerler nasıl scale edilir.
3-Sıcaklık ÖLÇÜMÜ dijital giriş kullanarak
4-EM231 termokulp modülü nasıl kullanılır.
5-EM231 RTD Modülü nasıl kullanılır.

Hepsinde ayrı ayrı örnekleri mevcutdur.

Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
 
selam arkadasımmm sana bı sey sormak ıstıyorumm ben s7200 ile s7 300 arasında haberleşme yapmak istiyorummm fakat bunuda et200s ile yapmak zorundayımmm bana bu konuda bı yardımcı olabılırmısın..saol
 
Sadece S7-200 ile 300 ü haberleştirmek istiyorsanız MPI protokolü yeterli yani x-get ve x-put komutları yeterliydi ama siz ET200 s ilede bağlantı kurmaktan söz etmişiniz et200s cihaz DP cihazı ise S7-300 2dp olmalı ve S7-200 plc ye de EM277 profibus modülü eklemek zorundasınız. Bunu yapabilmek için em77 nin gsd dosyasını indirmeli ve profibus master hattına tıpkı et200s gibi asmalısınız. daha sonra gerekli giriş çıkış ayarlamalarını yaparak programınızı yazabilirsiniz. Kolay gelsin.
 