S7 200 enkoder resetleme sorunu

sefaxxxxx

Üye
Katılım
8 Haz 2009
Mesajlar
194
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar merhaba

Siemens s7 200 plc de enkoder kullanarak takometre yapmak istiyorum.Ancak çözemediğim bir yer var.Sistemde plc enkoderden gelen pulsleri sayacak ve ben puls sayısını her 1 saniyede sıfırlamak istiyorum.Ancak bunu bir türlü yapamadım.Acaba yazılımsal olarak enkoderin saydığı puls sayısı sıfırlanabilir mi yoksa bu işlem sadece harici reset girişi ilemi mümkün olur?

Cevaplarınızı bekliyorum.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
normalde encoderin resetleme ucunu hsc wizard dan secerken ayarlayabilirsin,(mode kısmında)input geldiğinde sıfırlar,
programda ise sanırım wizard yapıp hsc alt program oluştuğunda en üstte sm0.1 e her saniyede 1 pals verirsen sıfırlar.(yanlışım varsa düzeltin)...
 
cevap için teşekkür ederim denedim ve oldu
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst