Merhaba, bir konveyör ve bir piston ile bitirme projemde bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. Konveyörden bir parça gelecek, sensör parçayı gördüğünde konveyör duracak, piston işlemini yapacak sonra konveyör çalışacak mesela 10 cm sonra tekrar konveyör duracak piston işlem yapacak. Bu işlem sensör parçayı görmeyene kadar devam edecek. Mesafe olayını encoder ile ayarlayabilirim diye düşündüm ancak yapamadım. Yardımcı olabilecek biri varsa çok memnun olurum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
LeColaTesla Merhaba
Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz bilmiyorum eğer siemens plc kullanıyorsanız hızlı sayıcıları kullanıp ve hradware interrupt OB leri kullanmanız gerek aksi halde normal sayıcı kullandığınızda plc cycle nedeni ile değer kaçırmaları yaşarsınız.


Saygılarımla
 
Çok teşekkür ederim cevabınız için, evet Siemens kullanıyorum. Tekrardan teşekkür ederim, hızlı sayıcıları kullanacağım
 