Merhabalar.bende s7 1200 ve delta asda b2 sürücü ve servo var.çoğu bağlantıyı yaptım ama cn1 bağlantısını yapamadım.daha önceden uğraşan biri yardım etsin.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Forumum arama bölümünden B2 servo PNP pulse bağlantısı ile ilgili birçok konu ve yanıt bulabilirsiniz.
Genel olarak bağlantı ve ayarlar için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Bağlantı olarak PLC'nizden gelen Pulse+Direction çıkışlarını (24VDC, PNP sinyal olarak düşünüldü) linkte belirtilen dokümandaki şekle göre bağlamalısınız.
"3.3.3 Wiring Diagrams (CN1) > C3-4: The source of pulse input is open-collector PNP equipment"
(Sayfa-65)
Temel sürücü parametreleri olarak aşağıdaki gibi set edebilirsiniz.
P2-08=10 (Bu değeri ayarladıktan sonra enerji kapatılıp açılmalı.)
P1-01=0
P1-44=16
P1-45=1
P2-10=0001
P2-15=0000
P2-16=0000
P2-17=0000
(Hepsini ayarladıktan sonra enerji kapatılıp açılmalı.)