S=2500 kva kurulacak yeni isletme kompanzayonu

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
57
Puanları
1
Yeni kurulacak bir isletmeye trafo gucu 2500 kva secilmistir fakat kurulu guc belli degildir kompanzasyon hesabini yonetmeliklere hesaplayabilir misiniz ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bilinmeyen işletmeler için Cosq 0,7 olarak
alınır.Bu durum için 1800 kvar çıkar.Ancak,
bu tip büyük işletmeler için,olası arızalar düşünülerek % 10 fazla düşünülür.Fazlanın
kimseye ! zararı yok diyerek,2000 kvar,24
kademe düşünülse iyi olur.
Bu hesapta,aktif gücün 1750 kw olacağı
varsayılıyor.Kendinizi,0,55 Cosq olasılığı-
nada ( benim 1600 kva da yeni karşılaş-
tığım durum ) hazırlayın.
 
Son düzenleme:
Tesekkurler hocam, bunun disinda bir sey daha sormak istiyorum kurulu gucum 300KW ise ve trafo gucum 1000kva ise bu isletmede cosq degerim 0.3 mu olmus oluyor ve oluyorsa bir sorun teskil eder mi
 
Evet.Kompanzasyon ilave ! ederek,700 kw daha yararlanabilirsiniz.Trafonon aktif
kaybı nedeniyle boşa güç harcıyorsunuz
demektir.İyi bir kompanzasyonla,trafonu-
zu 400 kva ya düşürebilirsiniz demektir.
Ceza ödememek için,devreye 950 kvar
kondansatör alınması gerekir.
 
Son düzenleme:
Hocam dediginiz gibi fazlasiyla beraber 2000 kvar kompanzasyon kurduk diyelim.kurulu gucumuzu 2500 e cikarabilir miyiz yoksa bu kompanzasyon sadece 1750kw lik guc icin yapilmis oluyor
 
Play storda güzel programlarvar.Onlardan
yararlansanız iyi olur.Hesap görünmüyor.
Onlar,öğrencilere anlatacağız diye,kulak-
larını hep tersten gösterirler.Birkaçgün
önce böyle bir hesap eklemiştiniz sanıyo-
rum.Megepte yanlış hesap olmaz.
 